硅酮结构密封胶的粘贴宽度应符合本规范第5.6.3或5.6.4条的规定,宜不应小于7mm;其粘贴厚度应符合本规范第5.6.5条的规定,且不应小于6mm,硅酮结构密封胶的粘贴宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍.隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘贴厚度不应大于12mm。

隐框玻璃幕墙横剖节点玻璃讲解

  1、 幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨轮的目数应在180目以上,点支承幕墙玻璃的孔,板边缘均应进行磨边和倒棱,磨边宜细磨,倒棱宽度不宜小于1mm。

   2 、幕墙玻璃之间的拼接胶缝宽度应能满足玻璃和胶的变形要求,并不宜小于10mm

二、隐框玻璃幕墙横剖节点玻璃讲解

玻璃设计规范

   1、 幕墙玻璃的公称厚度应经过强度和刚度运算后确定,单片玻璃,中空玻璃的任一片玻璃厚度不宜小于6mm,夹层玻璃的单片玻璃厚度不宜小于5mm,夹层玻璃,中空玻璃的两片玻璃厚度差不应大于3mm。

   2、 中空玻璃体层厚度不应小于9mm。

、隐框玻璃幕墙竖剖节点讲解

1、隐框或半隐框玻璃幕墙,没块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用,且其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,高度不应超出玻璃外表面。托条上应设置衬垫。

、隐框玻璃幕墙横剖节点横梁和立柱讲解

    1、当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5m。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径。

    2、立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:

3、铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm,型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径;

4、钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm;

、隐框玻璃幕墙开启扇节点

开启扇开启角度不宜大于30,开启的距离不宜大于300mm。

、钢铝型材的表面处理

1、玻璃幕墙应选用耐气候性的材料,金属材料和金属零件除了不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面热镀锌处理,无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面氧化,电泳涂漆,粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。

、玻璃幕墙90°阳角水平节点

1、 根据玻璃幕墙工程技术规范,当隐框玻璃幕墙采用悬挑时,玻璃悬挑尺寸应符合计算要求,且不宜超过150mm

、隐框玻璃幕墙防火节点讲解

1、上 下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接,芯柱与立柱应紧密配合。芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接方法加以固定。开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。

2  玻璃幕墙与各层楼板,隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并且填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托;承托板与主体结构,幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料。当建筑要求防火分区间设置通透隔断时,可采用防火玻璃,其耐火极限应符合设计要求。